三国全面战争游戏截图

 找回密碼
 立即注冊

QQ登錄

只需一步,快速開始

使用微信帳號登錄

使用微信帳號登錄

查看: 1053|回復: 23
打印 上一主題 下一主題
收起左側

三国全面战争关隘: [空調系統] 關于風量壓差如何調整的問題

[復制鏈接]
藥徒
跳轉到指定樓層
樓主
發表于 2019-5-24 13:42:04 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
新建一個D級潔凈廠房,調整每個房間的風量壓差時,應先從哪個區域開始調整?
推薦
發表于 2019-5-26 16:05:43 | 只看該作者
首先把送風口都開到最大,回風口都關閉,然后看你的壓差梯度圖,你們肯定有設計圖紙,將所有門關閉,先調走廊,再調各個功能間
沙發
發表于 2019-5-24 13:49:54 | 只看該作者
新建的潔凈廠房壓差及風量不應該是廠家調整好嗎?
藥徒
板凳
發表于 2019-5-24 13:50:42 | 只看該作者
這個交給凈化工程的調吧,自己還是別搞
藥徒
地板
發表于 2019-5-24 14:03:09 | 只看該作者
壓差要求最高的房間  逐級下降
藥徒
5#
發表于 2019-5-24 14:20:09 | 只看該作者
交給專業的人去做
藥徒
6#
發表于 2019-5-24 14:30:54 | 只看該作者
如果是自動化控制的估計自己調還行(我沒用過,腦補的),如果是手動的,還是找專業人士吧,牽一發動全身,越調越亂
藥徒
7#
發表于 2019-5-24 14:39:41 | 只看該作者
首先滿足風量的要求,然后從核心區域開始調整,其實一般都是凈化公司調整好的。
藥徒
8#
 樓主| 發表于 2019-5-24 15:52:45 | 只看該作者
lailiang 發表于 2019-5-24 14:39
首先滿足風量的要求,然后從核心區域開始調整,其實一般都是凈化公司調整好的。

按你們的說法,新廠房交給凈化公司調整,那么對于多年以后的舊廠房,如果在做空調系統驗證的時候不符合要求了,是自己調還是又交凈化公司調?
藥徒
9#
 樓主| 發表于 2019-5-24 15:53:06 | 只看該作者
lailiang 發表于 2019-5-24 14:39
首先滿足風量的要求,然后從核心區域開始調整,其實一般都是凈化公司調整好的。

按你們的說法,新廠房交給凈化公司調整,那么對于多年以后的舊廠房,如果在做空調系統驗證的時候不符合要求了,是自己調還是又交凈化公司調?
藥徒
10#
 樓主| 發表于 2019-5-24 15:53:27 | 只看該作者
lailiang 發表于 2019-5-24 14:39
首先滿足風量的要求,然后從核心區域開始調整,其實一般都是凈化公司調整好的。

按你們的說法,新廠房交給凈化公司調整,那么對于多年以后的舊廠房,如果在做空調系統驗證的時候不符合要求了,是自己調還是又交凈化公司調?
藥徒
11#
發表于 2019-5-24 16:07:07 | 只看該作者
粉色小美 發表于 2019-5-24 15:53
按你們的說法,新廠房交給凈化公司調整,那么對于多年以后的舊廠房,如果在做空調系統驗證的時候不符合要 ...

后期維護也是你們工程設備部處理的啊,不行的話只能請專業人士了
藥士
12#
發表于 2019-5-24 18:40:39 | 只看該作者
外請專業人員來調,靠公司自己解決的,得有那技術。
藥徒
14#
發表于 2019-5-28 08:20:19 | 只看該作者
粉色小美 發表于 2019-5-24 15:53
按你們的說法,新廠房交給凈化公司調整,那么對于多年以后的舊廠房,如果在做空調系統驗證的時候不符合要 ...

在施工或者調試過程中需要運行管理人員的參與,日后的調整肯定是自己人弄的,但是這樣的調整一般只是局部的調整,不會大面積那么復雜,這個不是很復雜,只要清楚了解車間的布局功能,送回排風的分布,調整起來很輕松的。
15#
發表于 2019-5-28 13:16:06 來自手機 | 只看該作者
凈化公司按設計安裝調試,交付
藥徒
16#
發表于 2019-5-29 15:12:45 | 只看該作者
一般先調走廊,然后按照每臺機組控制的房間調,機組越多越不好調,累死人,有好多號稱專業公司調壓差就是糊弄人呢。
藥徒
17#
發表于 2019-5-29 17:19:05 | 只看該作者
根據生產工藝,風險評估,確定關鍵房間。
按照級別要求,設計要求,確認系統和房間送風風量。
根據差壓梯度及要求調整房間送、回風風量。
藥徒
18#
發表于 2019-5-30 09:01:59 | 只看該作者
如果是老廠房,可以參照首次確認或驗收時的各風口的風量數據參照調節哇,數據是可靠的,是要恢復送風量,在逐步調節回風閥(首次確認后,一般都可以做標記的)即可,這樣工作量不大!
19#
發表于 2019-5-30 10:27:47 | 只看該作者
總風量先開到最大,保證每個房間的送風量,再適當的減小送風.從里到外,從核心到一般區再調節回風,調好壓差
藥徒
20#
發表于 2019-5-30 15:31:19 | 只看該作者
首先將所有功能間的風量進行測量,確定送風符合要求,然后根據你的不同區域壓差梯度的需求逐步調整回風。甚至部分功能間送風如果特別大的時候也是需要調節的。至少要有兩人最好使用對講機分別一個在室內,一個在送回風管道處調整。實際上也沒有想象中的那么難,當然必須保證靜態沒有人進出。
您需要登錄后才可以回帖 登錄 | 立即注冊

本版積分規則

×友情提示
1、無權下載附件會員可能原因:1.“待驗證用戶組“,請點擊注冊郵箱里面收到的確認郵件即可; 2.作者設定權限的,提高用戶組級別即可
2、對本站的任何疑問或合作需求,請聯系微信tank066,關于怎樣提高用戶組/積分://www.oturo.icu/thread-6764-1-1.html
3、注冊用戶在本社區發表、轉載的任何作品僅代表其個人觀點,不代表本社區認同其觀點。